精选问答
已知工业用水最大用水量56m3/h,平均用水量40m3/h,问需要建多大的蓄水池,选择多大的水泵.输水管道220米,在同一水平面;介质:自来水;麻烦懂得的朋友告诉一下.

2019-04-22

已知工业用水最大用水量56m3/h,平均用水量40m3/h,问需要建多大的蓄水池,选择多大的水泵.
输水管道220米,在同一水平面;介质:自来水;麻烦懂得的朋友告诉一下.
优质解答
不知道你管道是多大的,选泵原则是满足最大时用水量同时满足扬程的需要就好了,水量你已经清楚了,选用流量至少等于56m³/h的泵,扬程的计算,220米管路,如果是直线,中间阀门比较少,考虑沿程和局部损失有1米左右就够了,如果多弯头,阀门多,2~3米的损失,加上末端出流水头一般取1~2米,那么水泵的扬程可以选择5米至10米,扬程指的是水泵出口到末端出流口之间的高差加沿程和局部水头损失加出流水头,选泵的时候还要考虑水泵是否能够自吸,吸程是多少,否则应考虑自灌式,蓄水池要建多大,取决于你的用水量,不知道你这个蓄水池要建在水泵前还是后面,前面的话,看你想保证停水时能供给多久的用水量咯,例如停水时要保证24小时工厂用水,那么按照最大时用水量计算比较保险,就是56×24=1344m³的水池,蓄水池规格就可建成20米×30米×2.5米的规格,有效容积可达到1500m³. 不知道你管道是多大的,选泵原则是满足最大时用水量同时满足扬程的需要就好了,水量你已经清楚了,选用流量至少等于56m³/h的泵,扬程的计算,220米管路,如果是直线,中间阀门比较少,考虑沿程和局部损失有1米左右就够了,如果多弯头,阀门多,2~3米的损失,加上末端出流水头一般取1~2米,那么水泵的扬程可以选择5米至10米,扬程指的是水泵出口到末端出流口之间的高差加沿程和局部水头损失加出流水头,选泵的时候还要考虑水泵是否能够自吸,吸程是多少,否则应考虑自灌式,蓄水池要建多大,取决于你的用水量,不知道你这个蓄水池要建在水泵前还是后面,前面的话,看你想保证停水时能供给多久的用水量咯,例如停水时要保证24小时工厂用水,那么按照最大时用水量计算比较保险,就是56×24=1344m³的水池,蓄水池规格就可建成20米×30米×2.5米的规格,有效容积可达到1500m³.
相关问答