化学
求助.关于软水检测用试剂我做锅炉用水的软水硬度检测,其硬度总是不能达标.分析了很多,也没找出根本的原因,在检查的过程中,我发现一个从未经历的奇怪现象.现在请各位给我分析指点一下:我用的是氨-氯化铵缓冲液,之前是用定量的EDTA抵消其硬度了的,后来在检测的过程中,因为软水总不能达标,就差那么一点点,我找了很多的原因,也没结果,后来我又取出那缓冲液50ML来测其硬度,结果又有,这怎么这样奇怪呢,各位有遇到这样的情况吗?之后我又加入了相应的EDTA抵消.我想问的是,这样做正确吗?为什么之前加入EDTA抵消硬度了

2020-02-08

求助.关于软水检测用试剂
我做锅炉用水的软水硬度检测,其硬度总是不能达标.分析了很多,也没找出根本的原因,在检查的过程中,我发现一个从未经历的奇怪现象.现在请各位给我分析指点一下:我用的是氨-氯化铵缓冲液,之前是用定量的EDTA抵消其硬度了的,后来在检测的过程中,因为软水总不能达标,就差那么一点点,我找了很多的原因,也没结果,后来我又取出那缓冲液50ML来测其硬度,结果又有,这怎么这样奇怪呢,各位有遇到这样的情况吗?之后我又加入了相应的EDTA抵消.我想问的是,这样做正确吗?为什么之前加入EDTA抵消硬度了,难道定量的溶液还不能抵消它的硬度(怪我之前没有在加入之后检定一下),又或者是不是配制的缓冲液有问题吗?像我这样之后又加入定量的EDTA抵消硬度,这样的缓冲液对检测有影响吗? 谢谢各位帮忙!
优质解答
我也发现有这现象. 氨缓冲液不能放得太久.有时配1000亳升发觉不对只能倒了,现在就干脆配500亳升/次. 也是担心象楼主所说的问题. 查看原帖>> 我也发现有这现象. 氨缓冲液不能放得太久.有时配1000亳升发觉不对只能倒了,现在就干脆配500亳升/次. 也是担心象楼主所说的问题. 查看原帖>>