三层商住房单层面积80平米,一层卖毛纺织物,是否需要设置室内消防栓,自动喷淋采用直立型喷头是否合理?消防管道距地面不足2.2米,是否存在消防设计不当.三层为一单元,多个单元连成排,二三层为住宅,8米,按建筑防火设计规范可以不设自动喷淋系统

2019-04-20

三层商住房单层面积80平米,一层卖毛纺织物,是否需要设置室内消防栓,自动喷淋采用直立型喷头是否合理?
消防管道距地面不足2.2米,是否存在消防设计不当.
三层为一单元,多个单元连成排,二三层为住宅,8米,按建筑防火设计规范可以不设自动喷淋系统
优质解答
首先反对一楼不是专业的瞎回答这专业问题,且回答的牛头不对马嘴.
你这三层商住房(单层面积80平米)是一幢建筑中的一部分吧?如果原先设有室内消火栓,那么你看一下,你所在的能否有同层两支水枪保护到,如果保护不到,那么你应增设室内消火栓.如果原先按商住楼设计而设没有室内消火栓,那么说明整幢建筑体积达不到5000立方米,你可不设室内消火栓.
消防管道距地面不足2.2米,是否存在消防设计不当,要看层高是多少?如果层高本身很小,那不是消防设计不当的问题.
