什么是轴心压杆的计算长度系数?如何取值?《结构稳定理论》课程

2019-05-22

什么是轴心压杆的计算长度系数?如何取值?
《结构稳定理论》课程
优质解答
理论教学的压杆计算长度:两端固定取0.5L,两端铰支取L,一端固定一端铰支取值0.7L,一端固定另一端自由取2L.(L为杆件长)
钢结构桁架弦杆、腹杆的计算长度见GB50017-2003《钢结构设计规范》表5.3.1;
钢结构各种柱的计算长度系数见该规范附录D多种表格;
混凝土结构柱的计算长度见GB50010-2010《混凝土结构设计规范》表6.2.20-1及表6.2.20-2.
不同结构对轴心受压杆件的计算长度都有各自的具体规定.
