一道化工原理题.有一传热面积为3m2,由φ25x2.5mm的管子组成的单程列管式换热器,用初温为10℃的水将机油由200℃冷却至100℃,水走管内,油走管间.已知水和机油的质量流量分别为1000kg/h和1200kg/h,其比热分别为4.18kJ/kg•℃和2.0kJ/kg•℃.水侧和油侧的对流传热系数分别为2000W/m2•℃和250W/ m2•℃•,两流体呈逆流流动,忽略管壁和污垢热阻.(1)请计算说明该换热器是否够用?(2)夏天当水的初温达
2019-11-27
一道化工原理题.
有一传热面积为3m2,由φ25x2.5mm的管子组成的单程列管式换热器,用初温为10℃的水将机油由200℃冷却至100℃,水走管内,油走管间.已知水和机油的质量流量分别为1000kg/h和1200kg/h,其比热分别为4.18kJ/kg•℃和2.0kJ/kg•℃.水侧和油侧的对流传热系数分别为2000W/m2•℃和250W/ m2•℃•,两流体呈逆流流动,忽略管壁和污垢热阻.(1)请计算说明该换热器是否够用?(2)夏天当水的初温达到30℃时,该换热器是否够用?若不够用该如何解决?(假设总传热系数保持不变.)
优质解答
Q=m1c1(T1-T2)=66.67kw=m2c2(t2-t1) t2=67.4℃
1/K=I/αo+(do/di*αi) K=216.2W/m2•℃
tm=60.1℃ Q= KtmA A=5.1m2>3 不够用.
夏天当水的初温达到30℃时,可以对照算.
Q=m1c1(T1-T2)=66.67kw=m2c2(t2-t1) t2=67.4℃
1/K=I/αo+(do/di*αi) K=216.2W/m2•℃
tm=60.1℃ Q= KtmA A=5.1m2>3 不够用.
夏天当水的初温达到30℃时,可以对照算.