砌体承重结构,拟采用墙下单排灌注桩基础,桩径为0.3m,承台埋深取1.8m,承台宽度0.6m,桩穿过粉质粘土进入中砂层,进入中砂层深度3.2m,已知粉质粘土的桩侧阻力特征值qs1a=25kPa,中砂土的桩侧阻力特征值qs2a=40kPa,桩端阻力特征值qpa=3000kPa,墙体作用在室内设计地面标高(±0.00)处的竖向力Fk=430kN/m.
(1)求单桩竖向承载力特征值Ra.
(2)如果桩的间距取1m,验算承载力是否满足要求.
