精选问答
三相电功率计算公式1500A功率的配电要多大电缆,

2019-06-24

三相电功率计算公式
1500A功率的配电要多大电缆,
优质解答
如果是近距离(几十米以内),铜电缆360平方毫米,铝电缆540平方毫米.
如果100米以上,铜电缆400平方毫米以上,铝电缆600平方毫米以上.
选择导线的三个原则:
1)近距离和小负荷按发热条件选择导线截面(安全载流量),用导线的发热条件控制电流,截面积越小,散热越好,单位面积内通过的电
流越大.
2)远距离和中等负荷在安全载流量的基础上,按电压损失条件选择导线截面,远距离和中等负荷仅仅不发热是不够的,还要考虑电压损失
,要保证到负荷点的电压在合格范围,电器设备才能正常工作.
3)大负荷在安全载流量和电压降合格的基础上,按经济电流密度选择,就是还要考虑电能损失,电能损失和资金投入要在最合理范围.
导线的安全载流量
为了保证导线长时间连续运行所允许的电流密度称安全载流量.
一般规定是:铜线选5~8A/mm2;铝线选3~5A/mm2.
安全载流量还要根据导线的芯线使用环境的极限温度、冷却条件、敷设条件等综合因素决定.
一般情况下,距离短、截面积小、散热好、气温低等,导线的导电能力强些,安全载流选上限;
距离长、截面积大、散热不好、气温高、自然环境差等,导线的导电能力弱些,安全载流选下限;
如导电能力,裸导线强于绝缘线,架空线强于电缆,埋于地下的电缆强于敷设在地面的电缆等等.
经济电流密度,计算比较复杂,一般是直接采用国家标准:
年最大负荷小时数3000以内
铝电缆1.92A/mm2铜电缆2.5A/mm2,
3000~5000
铝电缆1.73A/mm2 铜电缆2.25A/mm2,
5000以上 铝电缆1.54A/mm2 铜电缆2.00A/mm2,
架空线
3000以内的
铝1.65A/mm2 铜3.00A/mm2,
3000~5000 铝1.15A/mm 2铜2.50A/mm2,
5000以上 铝0.90A/mm2 铜1.75A/mm2,
相关标签: 电功率 计算公式 功率 配电
相关问答