断路器O-T-CO试验知道的帮我下谢谢也可以加好友我长期在线你好我想问下断路器分断能力的试验,极限短路分断能力是不是说第一次在极限短路分断电流下分断,分断后时隔三分钟后,进行额定短路接通能力的电流值分断第二次.这里我有点不明白到底是三分钟内处于备热状态,还是三分钟后处于备热状态,(这个备热状态是一个什么样的状态能不能大致描述下),接着再进行接通一次,这个接通电流是多大,是不是就是额定接通能力的大小,这个电流大小是不是距离出线端越远短路电流越大啊?请回答下我上面的疑问.非常感谢您.
2019-05-28
断路器O-T-CO试验知道的帮我下谢谢也可以加好友我长期在线
你好我想问下断路器分断能力的试验,极限短路分断能力是不是说第一次在极限短路分断电流下分断,分断后时隔三分钟后,进行额定短路接通能力的电流值分断第二次.这里我有点不明白到底是三分钟内处于备热状态,还是三分钟后处于备热状态,(这个备热状态是一个什么样的状态能不能大致描述下),接着再进行接通一次,这个接通电流是多大,是不是就是额定接通能力的大小,这个电流大小是不是距离出线端越远短路电流越大啊?请回答下我上面的疑问.非常感谢您.
优质解答
一般小电流断路器是O-15s-CO-3min-CO指的是断路器的一个重合闸.
大电流断路器是O-3min-CO-3min-CO.
时间是让真空泡冷却下来的时间,差的泡子如果冷却时间不够就会炸掉.
所以这其实是衡量一个断路器开断能力的一项试验,即T100S传说中的方式4.
接通电流是额定短时耐受电流.
一般小电流断路器是O-15s-CO-3min-CO指的是断路器的一个重合闸.
大电流断路器是O-3min-CO-3min-CO.
时间是让真空泡冷却下来的时间,差的泡子如果冷却时间不够就会炸掉.
所以这其实是衡量一个断路器开断能力的一项试验,即T100S传说中的方式4.
接通电流是额定短时耐受电流.