如何测量开关电源能提供的启动电流我现在设计的开关电源输出电压为24V,输出电流为0.5A,变压器都是按照这个来设计的.但是我们这个仪表 在最低电压启动时 需要提供1.5A的瞬时电流.请问我该怎么测量 我的这个电源模块 能不能提供1.5A的瞬时电流呢?
2019-04-20
如何测量开关电源能提供的启动电流
我现在设计的开关电源输出电压为24V,输出电流为0.5A,变压器都是按照这个来设计的.但是我们这个仪表 在最低电压启动时 需要提供1.5A的瞬时电流.请问我该怎么测量 我的这个电源模块 能不能提供1.5A的瞬时电流呢?
优质解答
按照你的应用需求,电源要有1.5A的过载能力,变压器需要按照24V1.5A设计,磁芯型号线径按照24V0.5A选择,测试方案电源接上1.5A的负载,看输出电压还在不在输出电压范围内.
很多地方的电源都需要强过载能力,(由其是功放电源,可达到五倍正常输出功率以上)这时变压器的功率设计需要按照峰值功率来计算,因为过载只是很短时间,所以磁芯跟线径按照正常工作电流时选择就可以.
按照你的应用需求,电源要有1.5A的过载能力,变压器需要按照24V1.5A设计,磁芯型号线径按照24V0.5A选择,测试方案电源接上1.5A的负载,看输出电压还在不在输出电压范围内.
很多地方的电源都需要强过载能力,(由其是功放电源,可达到五倍正常输出功率以上)这时变压器的功率设计需要按照峰值功率来计算,因为过载只是很短时间,所以磁芯跟线径按照正常工作电流时选择就可以.