电与电能选修课的试题,答得好的追加一百分啊!① 城市民用电压的额定值为 220 伏,其最大电压值为 386 伏.我国电力系统最高额定电压等级为 伏.② 我国电网的电压额定频率为 赫兹,其角频率为 /秒.③ 同电压等级三相交流输电线的输送功率为单相线路输送功率的 倍,而线路输送效率是单相的 倍或 倍.④ 三相交流电的A相电压相角超前C相相角 度,或称滞后C相相角
2019-04-01
电与电能选修课的试题,答得好的追加一百分啊!
① 城市民用电压的额定值为 220 伏,其最大电压值为 386 伏.我国电力系统最高额定电压等级为 伏.
② 我国电网的电压额定频率为 赫兹,其角频率为 /秒.
③ 同电压等级三相交流输电线的输送功率为单相线路输送功率的 倍,而线路输送效率是单相的 倍或 倍.
④ 三相交流电的A相电压相角超前C相相角 度,或称滞后C相
相角 度.
⑤ 现代大容量火力发电机组的发电热效率在 左右;平均每度电煤耗率
克标准煤,主蒸汽压力约 兆帕,温度约 ℃,发电机组转速最高可达到 转/分钟.
⑥ 常规水电厂的发电效率在 以上.额定转速为200转/分钟的水电机组共有 对转极.
⑦ 一座100万KW的燃煤火电厂平均每年向大气排放约 吨硫氧化物、
吨氮氧化物、 吨烟尘,污染严重.
第三题的输送效率呢?
还有第七题怎么没有答案啊?
优质解答
1、我国电力系统最高额定电压等级为750KV(兰州---官亭线,目前正实验1000KV超高压输电)
2、额定频率为50HZ,其角频率为 314 (ω=2πf=2*3.14*50)
3、三相输送功率为单相的1.732倍.
4、超前C相 120 度,或称滞后C相 120 度 (三相是对称的,彼此相差120度)
5、热效率在 37%~40%,煤耗率290~340克. 主蒸汽压力约 16.7 Mpa,温度约540℃(没有绝对,现在一些超临界机组可以达到30多Mpa.),转速最高达 3000转/分钟(现在的火电机组都是3000转)
6、常规水电厂的发电效率在60%以上.(大、中型为80%~~90%,小水电站约为60%~~70%.)转速200转的共有 15 对磁极.(公式n=60f/p)
还有一些本人才识学浅没把握回答你,不好意思.
还有像第5题蒸汽压力和温度的答案不是绝对的,因为没有具体的锅炉型号也不好确定.
