精选问答
电除尘器,四电场的,一二电场为芒刺线,三四电场为锯齿线,变压器是0.5/72的,空载升压二次电压到65KV后,一二次电流都已超过额定值,继续升压,二次电压上升幅度很小,但一二次电流则升的很快,什么原因一二电场升压正常(高压时均在额定值左右摆动),三四电场继续超65KV后就基本只增加电流,且此状态下一二次电流均超过额定值

2019-06-26

电除尘器,四电场的,一二电场为芒刺线,三四电场为锯齿线,变压器是0.5/72的,空载升压
二次电压到65KV后,一二次电流都已超过额定值,继续升压,二次电压上升幅度很小,但一二次电流则升的很快,什么原因
一二电场升压正常(高压时均在额定值左右摆动),三四电场继续超65KV后就基本只增加电流,且此状态下一二次电流均超过额定值
优质解答
这是设备、安装以及环境所综合决定的,一般的电场都会产生这个问题,如果你想继续升压的话,我可以给你提供一种方式,你可以将两个变压器串接对一个电场进行升压,这样的话电压就可以升上去了,不过你要咨询厂家看他是否同意,需要在电除尘顶部跳线连三通刀闸才可以. 这是设备、安装以及环境所综合决定的,一般的电场都会产生这个问题,如果你想继续升压的话,我可以给你提供一种方式,你可以将两个变压器串接对一个电场进行升压,这样的话电压就可以升上去了,不过你要咨询厂家看他是否同意,需要在电除尘顶部跳线连三通刀闸才可以.