达到目标功率因数需补偿多大容量的电容器?某说明书资料上的无功补偿投切条件的计算公式如下:(单只电容器容量×0.65)<Q-P×√(1/(目标功率因数)^2-1).其中:Q为当前电网无功功率、P为当前电网有功功率.其它条件都满足的情况下上式也满足则投入这组补偿电容(当前为低于目标功率因数).想问这个公式如何推导的?本人觉得公式应该是:(单只电容器容量×0.65)<Q-P×(1/(目标功率因数)-1).我哪里理解错了?

2019-06-20

达到目标功率因数需补偿多大容量的电容器?
某说明书资料上的无功补偿投切条件的计算公式如下:(单只电容器容量×0.65)<Q-P×√(1/(目标功率因数)^2-1).
其中:Q为当前电网无功功率、P为当前电网有功功率.其它条件都满足的情况下上式也满足则投入这组补偿电容(当前为低于目标功率因数).
想问这个公式如何推导的?本人觉得公式应该是:(单只电容器容量×0.65)<Q-P×(1/(目标功率因数)-1).我哪里理解错了?
优质解答
单台电动机无功补偿容量的确定计算方法.
单台电动机随机补偿的Q=(20%—30%)P

综合负荷补偿容量的确定计算方法.
Q=(tg 1—tg 2)KPav
KPav——用户最高负荷月平均有功功率KW. tg 1——补偿前功率因数角的正切值. tg 2——补偿后功率因数角的正切值.
单台电动机无功补偿容量的确定计算方法.
单台电动机随机补偿的Q=(20%—30%)P

综合负荷补偿容量的确定计算方法.
Q=(tg 1—tg 2)KPav
KPav——用户最高负荷月平均有功功率KW. tg 1——补偿前功率因数角的正切值. tg 2——补偿后功率因数角的正切值.