物理
小明利用实验室的电磁继电器、热敏电阻R1、可变电阻器R2等器件设计了一个恒温箱控制电路,如图甲所示,图乙是小明通过实验测得的R1的阻值随温度变化的关系曲线.(1)当温度较低时,电磁铁的磁性较,触点开关(选填“接通”或“断开”).(2)电磁继电器中的电源电压U=6V,其线圈的电阻可不计,通过实验测得当电流为30mA,电磁继电器的衔铁被吸合.若可变电阻器R2的电阻值设定为150Ω时,恒温箱温度可达到℃.当可变电阻器R2的电阻变大时,恒温箱设定的温度将变(选填“高”或“低”).(3)如果要使恒温箱内预设的温度可

2019-06-24

小明利用实验室的电磁继电器、热敏电阻R1、可变电阻器R2等器件设计了一个恒温箱控制电路,如图甲所示,图乙是小明通过实验测得的R1的阻值随温度变化的关系曲线.

(1)当温度较低时,电磁铁的磁性较______,触点开关______(选填“接通”或“断开”).
(2)电磁继电器中的电源电压U=6V,其线圈的电阻可不计,通过实验测得当电流为30mA,电磁继电器的衔铁被吸合.若可变电阻器R2的电阻值设定为150Ω时,恒温箱温度可达到______℃.当可变电阻器R2的电阻变大时,恒温箱设定的温度将变______(选填“高”或“低”).
(3)如果要使恒温箱内预设的温度可调范围是90℃~150℃,可供选择的可变电阻器R2的电阻值有如下几种,你选择______(填序号).
①0~100Ω    ②0~200Ω    ③0~1000Ω    ④0~1500Ω
优质解答
(1)由图乙可知,当恒温箱内温度较低时,热敏电阻的阻值变大,直流电路中的电流变小,电磁铁的磁性变弱,衔铁在弹簧的作用下被抬起,使得触点开关接通,电热器开始加热;
(2)当电流等于30mA时,合0.03A,总电阻R=
U
I
=
6V
0.03A
=200Ω,由于是串联电路,所以恒温箱的电阻R1=R-R2=200Ω-150Ω=50Ω,对应图乙找出恒温箱温度为90℃;
当可变电阻器R2的电阻变大时,电磁继电器的衔铁被吸合时的电流不变,恒温箱的电阻变小,根据图乙得出恒温箱设定的温度将变高;
(3)当设定温度为150℃时,热敏电阻R1的阻值为30Ω.根据欧姆定律,电流I=30mA时电磁继电器的衔铁被吸合,所以总电阻R=
U
I
=
6V
0.03A
=200Ω,所以R2=200Ω-30Ω=170Ω,选项C较合适.
故答案为:(1)弱,接通;(2)90,高;(3)②.
