变压器容量的计算 我知道三相变压器的容量与相电流相电压的关系式P=UI*根号3.哪位大虾能告诉我这个公式的推导过程.越详细越好.现在这里谢谢了. 总容量等于三相容量之和?容量没有相位差吗?
2019-06-20
变压器容量的计算 我知道三相变压器的容量与相电流相电压的关系式P=UI*根号3.哪位大虾能告诉我这个公式的推导过程.越详细越好.现在这里谢谢了. 总容量等于三相容量之和?容量没有相位差吗?
优质解答
这里公式实在是不好写,口述也不难理解.
Y接时,相电压等于根号3分之一线电压,相电流等于线电流,单相容量是相电压与相电流的乘积,也就是根号3分之一倍的线电压乘线电流.总容量等于三相容量之和,也就是3倍的单相容量.把公式化简一下就是:P=UI*根号3
角接时相电流等于根号3分之一线电流,推导也很简单.
这里公式实在是不好写,口述也不难理解.
Y接时,相电压等于根号3分之一线电压,相电流等于线电流,单相容量是相电压与相电流的乘积,也就是根号3分之一倍的线电压乘线电流.总容量等于三相容量之和,也就是3倍的单相容量.把公式化简一下就是:P=UI*根号3
角接时相电流等于根号3分之一线电流,推导也很简单.