精选问答
电压降的计算公式

2019-06-22

电压降的计算公式
优质解答
就是欧姆定律:U=RI
但必须要有负载电流数据、导线电阻值才能运算.铜线电阻率:ρ=0.0172,铝线电阻率:ρ=0.0283
例:
单相供电线路长度为100米,采用铜芯10平方电线负载功率10KW,电流约46A,求末端电压降.
求单根线阻:
R=ρ×L/S=0.0172×100/10≈0.17(Ω)
求单根线末端电压降:
U=RI=0.17×46≈7.8(V)
单相供电为零、火2根导线,末端总电压降:
7.8×2=15.6(V)
就是欧姆定律:U=RI
