关于物理高压输电线的问题某发电站想用户输送的电功率10X3KW,若输电导线的总电阻为1Ω当输电电压为10X3伏特时,输电线路上损耗的发热功率为多少?若改用10X5伏特高压输电,输电线路上损耗的发热功率又是多少?由此计算说明什么?
2019-06-24
关于物理高压输电线的问题
某发电站想用户输送的电功率10X3KW,若输电导线的总电阻为1Ω当输电电压为10X3伏特时,输电线路上损耗的发热功率为多少?若改用10X5伏特高压输电,输电线路上损耗的发热功率又是多少?由此计算说明什么?
优质解答
i=10*3kw/10*3v=1000a
p1=i平方*R=1000*1000*1=1000kw
i=10*3kw/10*5v=10a
p2=i平方*R=10*10*1=100w
综上得知:电压越高,输电线路上损耗的发热功率越小,所以生活中的远距离输送都用高压来达到减少电能的损失