电容器补偿设计的有关问题不知道是如何选取补偿电容器的,是不是这样的,根据现场提供的负载的有功功率.例如假如说现场有30台电机,每台100kw.那么总的就有3000kw.那么根据公式计算Q=P*(tga1-tga2)算出Q来.在根据Q=2*3.14*f*C*U*U*0.001算出电容的容量.而且根据.电容器容量Q根据现场的谐波基数选取电抗器的电抗率.假如说是7%那么电抗器的容量=电容器的容量*7%.电压都选择450的.这个根据现场的电压定.那么问题就是把现场功率因素A1提高到A2(实际的.例如0.9)那么现
2019-06-26
电容器补偿设计的有关问题
不知道是如何选取补偿电容器的,是不是这样的,根据现场提供的负载的有功功率.例如假如说现场有30台电机,每台100kw.那么总的就有3000kw.那么根据公式计算Q=P*(tga1-tga2)算出Q来.在根据Q=2*3.14*f*C*U*U*0.001算出电容的容量.而且根据.电容器容量Q根据现场的谐波基数选取电抗器的电抗率.假如说是7%那么电抗器的容量=电容器的容量*7%.电压都选择450的.这个根据现场的电压定.那么问题就是把现场功率因素A1提高到A2(实际的.例如0.9)那么现场的A1实际功率因数是怎么来的.
优质解答
欠妥!
应根据负载的视在功率因数和目标功率因数(通常选为0.95)进行计算出电容补偿量,假如以视在功率因数0.7提高到0.95、负载1KW来计算出电容补偿量,再以该电容补偿量乘以实际负载功率或变压器容量即可.
每KW需电容补偿量:
有功功率:P=1KW
视在功率(功率因数0.7时):
S1=1/0.7≈1.429(KVA)
无功功率:
Q1=根号(S1×S1-P×P)=根号(1.429×1.429-1×1)≈1.02(千乏)
功率因数0.95时的视在功率:
S2=1/0.95≈1.053(KVA)
无功功率:
Q2=根号(S2×S2-P×P)=根号(1.053×1.053-1×1)≈0.329(千乏)
Qc=Q1-Q2=1.02-0.329≈0.691(千乏)
欠妥!
