精选问答
冷却塔的循环水量为20000m3/h,循环水的系统容积为6000m3,在正常运行时,循环水的蒸发量为1%,排污量为40m3/h,其它损失0.3%,则系统的补充水量为( 60 )h。没有公式.哪位高材能算列出算式并解答.则系统的补充水量为(300)m3/h。

2019-06-20

冷却塔的循环水量为20000m3/h,循环水的系统容积为6000m3,在正常运行时,循环水的蒸发量为1%,排污量为40m3/h,其它损失0.3%,则系统的补充水量为( 60 )h。
没有公式.哪位高材能算列出算式并解答.
则系统的补充水量为(300)m3/h。
优质解答
补水量M=20000*1%+40+20000*0.3%=200+40+60=300m3/h 补水量M=20000*1%+40+20000*0.3%=200+40+60=300m3/h
相关问答