高压配电柜的电容补偿是怎么算的,现在有台800KVA的箱变要配多少电容补偿才合理.请尽量详细点,最好写上计算公式,并加以说明,
2019-06-20
高压配电柜的电容补偿是怎么算的,现在有台800KVA的箱变要配多少电容补偿才合理.
请尽量详细点,最好写上计算公式,并加以说明,
优质解答
要计算电容补偿量,首先要知道首先要知道被供电设备的相关参数例如电动机,计算方法举例如下: 一台JSL-15-10-280KW电机的效率约为91%,功率因数约为0.81,若要在额定状态下,将其功率因数提高到0.95,则需要补偿电容器容量为: 补偿前:COSφ1=0.81,φ1=0.6266,tgφ1=0.724 补偿后:COSφ2=0.95,φ2=0.3176,tgφ2=0.329 Qc=Pe*(tgφ1-tgφ2)=280*(0.724-0.329)=110.6(Kvar) 取整,约需要补偿120Kvar的电容器 变压器的负荷及无功消耗也可以计算,但太费时间了,以其功率的20%估算就可以 单台800KVA变压器需要补偿电容量为800*20%=160Kvar 因而应补偿总量为:120Kvar+160Kvar=280Kvar,取整,应补偿300Kvar的电容器.
要计算电容补偿量,首先要知道首先要知道被供电设备的相关参数例如电动机,计算方法举例如下: 一台JSL-15-10-280KW电机的效率约为91%,功率因数约为0.81,若要在额定状态下,将其功率因数提高到0.95,则需要补偿电容器容量为: 补偿前:COSφ1=0.81,φ1=0.6266,tgφ1=0.724 补偿后:COSφ2=0.95,φ2=0.3176,tgφ2=0.329 Qc=Pe*(tgφ1-tgφ2)=280*(0.724-0.329)=110.6(Kvar) 取整,约需要补偿120Kvar的电容器 变压器的负荷及无功消耗也可以计算,但太费时间了,以其功率的20%估算就可以 单台800KVA变压器需要补偿电容量为800*20%=160Kvar 因而应补偿总量为:120Kvar+160Kvar=280Kvar,取整,应补偿300Kvar的电容器.