精选问答
35kv变10KV变压器容量为10000KVA,那么他能带的负荷是多少?7200KW的负荷报低后备过负荷闭锁调压动作?是否属于正常过负荷?另求负荷计算公式35侧CT为300/5.10KV侧为800/5,无功补偿的很好,一般情况下都在0.98以上报的是低后备过负荷闭锁调压董总,也就是说现在是禁止有载调压?视在功率=有功+无功?还是:有功平方+无功平方 开跟呢?

2019-06-20

35kv变10KV变压器容量为10000KVA,那么他能带的负荷是多少?7200KW的负荷报低后备过负荷闭锁调压动作?
是否属于正常过负荷?另求负荷计算公式
35侧CT为300/5.10KV侧为800/5,无功补偿的很好,一般情况下都在0.98以上
报的是低后备过负荷闭锁调压董总,也就是说现在是禁止有载调压?
视在功率=有功+无功?还是:有功平方+无功平方 开跟呢?
优质解答
高侧额定二次电流等于容量除以电压等级再除以1.732,再除以变比60等2.75A
低侧额定二次电流等于容量除以电压等级再除以1.732,再除以变比160等3.61A
低侧负荷7200KW(如果只有有功的话),折算二次电流负荷等于除以电压等级再除以1.732,再除以变比160等于2.6A,
现在检查你的低后备过负荷保护定值是多少?
最后,你低侧总视在功率(无功和有功)是多少,再按照我上面的公式套,看看现在低侧二次电流多少,是否达到你保护定值.
