数学
关于CT(电流互感器)的计算,我算的和答案不同,身边的同学算的也不同,头疼死了,看看大家算的结果是什么有一电流互感器,其额定变比为200/5(穿心匝数为1匝),所配电流表为200/5,当被测回路穿心匝数为4匝时,电流表显示为20A,则被测回路实际电流为多少?最好是电气工作人员来回答,因为题目里面有些东西我也解释不清,

2019-04-02

关于CT(电流互感器)的计算,我算的和答案不同,身边的同学算的也不同,头疼死了,看看大家算的结果是什么
有一电流互感器,其额定变比为200/5(穿心匝数为1匝),所配电流表为200/5,当被测回路穿心匝数为4匝时,电流表显示为20A,则被测回路实际电流为多少?
最好是电气工作人员来回答,因为题目里面有些东西我也解释不清,
优质解答
——★1、CT(电流互感器)的一、二次“匝数比”,等于电流互感器一、二次电流的反比.
——★2、200/5(穿心匝数为1匝)的计量倍数为(200÷5)40倍.如果被测回路穿心匝数为4匝时,电流比就是50:5了.
——★3、电流表显示为20A,再乘以10(50÷5)即为200A.
——★1、CT(电流互感器)的一、二次“匝数比”,等于电流互感器一、二次电流的反比.
——★2、200/5(穿心匝数为1匝)的计量倍数为(200÷5)40倍.如果被测回路穿心匝数为4匝时,电流比就是50:5了.
——★3、电流表显示为20A,再乘以10(50÷5)即为200A.
相关问答